系统集成数据中心

现有数据中心机房采用一路ups供电,是否有必要再增加其它供电方式?

现有数据中心机房采用一路ups供电,是否有必要再增加其它供电方式?是再增加一路ups供电还是增加一路市电供电?各有哪些优势?

参与4

1同行回答

pysx0503pysx0503联盟成员系统工程师第十区。散人
供电我觉得有时候就像数据备份一样,在条件允许的情况下肯定是尽可能的增加多的冗余,在增加一路UPS自然会提高很多的安全性。但会有更多的投入如UPS还有空间,只增加市电供应,投入比较少。但只能是作为UPS供电的应急保护。用来防止UPS故障,具体可以评估看这个地区停电的频率有多...显示全部

供电我觉得有时候就像数据备份一样,在条件允许的情况下肯定是尽可能的增加多的冗余,
在增加一路UPS自然会提高很多的安全性。但会有更多的投入如UPS还有空间,只增加市电供应,投入比较少。但只能是作为UPS供电的应急保护。用来防止UPS故障,具体可以评估看这个地区停电的频率有多大,在根据企业自身的环境和资金决定是否增加UPS。如果条件允许自然是在增加一路UPS更保险。
以前我们的环境里是一路ups+一路柴油发电机供电。如果评估断电时间过长时会启动柴油发电机。

收起
系统集成 · 2021-03-25
浏览1005

提问者

nkj827
nkj82711331
项目经理长春长信华天
擅长领域: 存储灾备服务器

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2021-03-23
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:1354
  • 最近回答:2021-03-25
  • X社区推广