环境:SVC 7.8VMAX 10K
问题描述:VMAX 10K存储上划了10个LUN 映射给SVC, SVC将识别到的LUN建POOL。但过段时间就报“控制器配置不正确”、“不受支持的持久控制器配置”。存储系统在此系统上配置了10个受管磁盘。在系统向端口上的存储系统发送LUN查询时,存储系统仅报告1个LUN。
问题:1、大家有碰到过这种报错吗?怎样解决的?2、SVC管理VMAX存储有什么特别配置吗?
看提示信息"mapping problem LU1 MD1x" 是说LUN和MD之间的映射配置有问题啊;提示 "review the LUN mapping configuration in storage system EMC_VMAX_Controller"还有zone配置;https://www.talkwithtrend.com/Article/161297