系统集成v5000容器故障

V5000故障疑问,容器故障类型2,错误代码1034?

周一发现的告警,刚开始有五个告警,更换了硬盘后只有容器故障了,控制器和电池也是脱机状态,不清楚是不是控制器坏了导致的显示全部

周一发现的告警,刚开始有五个告警,更换了硬盘后只有容器故障了,控制器和电池也是脱机状态,不清楚是不是控制器坏了导致的



收起
参与8

查看其它 2 个回答gz_kevin的回答

gz_kevingz_kevin系统工程师www.gzzknt.cn

1034:节点故障类型 2

解释

发生节点内部错误。

用户响应

重新安装节点,如果继续发生错误,更换节点。

可能的 FRU 原因或其他原因:

节点 (80%)

其他:

无 FRU (20%)

系统集成 · 2019-09-27
浏览3675

回答者

gz_kevin
系统工程师www.gzzknt.cn
擅长领域: 存储服务器灾备
评论1339

gz_kevin 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2019-09-27
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:3675